| 1 |
新版防火門國家標準與舊版的區別
|
| |
新版防火門國家標準與GB12955-1991、GB14101-1993相比主要變化如下:
——增加了防火門按材質分類的內容;
——對防火門的耐火性能分類進行了修改,由原來按甲、乙和丙分類,改為本版按“隔熱防火門(A類)”、“部分隔熱防火門(B類)”和“非隔熱防火門(C類)”分類;
——對防火門用材料的要求更加全面而具體,除金屬材料以外的材料,增加了有關材料燃燒性能和
材料燃燒煙氣毒性的要求;
——刪去對用作建筑物外門的木質防火門的耐風壓變形性能,抗空氣滲透性能和抗雨水滲透性能的
要求;
防火門——對防火鎖的性能要求更為具體;
——對防火合頁(鉸鏈)的性能要求更為具體;
——對閉門裝置的性能要求更為具體;
——對防火玻璃的要求更為具;
——增加了防火門的門扇質量要求和試驗方法;
——增加對門扇寬度方向彎曲度的要求和試驗方法;
——增加了門扇與門框貼合面間隙的要求和試驗方法;
——增加了防火門靈活性的要求和試驗方法;
——增加了防火門可靠性的要求和試驗方法;
——對防火門的門扇扭曲度試驗方法有所改進;
——增加了門扇與門框的搭接尺寸測量方法;
——增加了判定準則;
新版標準從國際、國外標準中引入了部分隔熱防火門和非隔熱防火門的概念和要求,對防火門的分類由原來僅按隔熱防火門分類,改為按隔熱防火門(A類)、部分隔熱防火門(B類)和非隔熱防火門(C類)進行分類;同時,將原來的甲、乙、丙級防火門的耐火極限調整為1.5h、1.0h和0.5h,豐富了我國防火門產品的種類,增加了實際應用的選擇余地,對于僅需要防火門具有部分隔熱性或耐火完整性要求的應用場合,可以選用部分隔熱或非隔熱的防火門。新版標準還規定門扇內若填充材料,應采用對人體無毒無害的防火隔熱材料,減少對人身健康的影響。這些規定,不僅使防火門的設置更加合理,而且降低了防火門的生產成本和原材料消耗,符合環保以及建設節約型社會的要求。同時,新版標準還增加了鋼木質防火門和其他材質防火門的內容和要求,為新材料、新技術應用和新型防火門的生產、檢驗提供了技術依據,拓展了防火門生產企業的發展空間。
A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h。
B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容。
GB16809—2008《防火窗》標準規定了防火窗產品的命名、分類與代號、規格與型號、技術要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸和貯存等內容,適用于建筑中具有采光功能的鋼質防火窗、木質防火窗和鋼木復合防火窗,其它防火窗也可參照執行。新標準對應于防火門標準修改了防火窗的相關耐火性能參數。與97版標準相比,主要變化如下:擴大了標準的適用范圍;參照國際、國外標準修改了防火窗耐火性能分類方法,按“隔熱性(A類)”和“非隔熱性(C類)”進行分類,并增加了從0.5h至3.0h共五個耐火等級;明確了防火窗的型號編制方法;增加了防火窗上使用的防火玻璃的質量要求和試驗方法;增加了防火窗抗風壓性能和氣密性能、活動窗扇的扭曲度、活動式防火窗的熱敏感元件靜態動作溫度、窗扇關閉可靠木質防火門性、窗扇自動關閉時間等技術要求和試驗方法;同時修改了防火窗的型式檢驗抽樣方法和判定準則。
防火門其實有很多種類的,比如按材料分,有木質防火門、鋼質防火門、鋼木防火門、其他防火門等;
按使用功能分:有門禁防火門、室內防火門等;
按技術分:有電子防火門等;
在國家標準化管理委員會網站上沒有GB1410-93,到是有一個
GB14101-1993木質防火門通用技術條件的標準。
本標準規定了木質防火門的產品分類、規格尺寸、技術要求、試驗方法、檢驗規則、標志包裝、運輸貯存等。本標準適用于采用木材或木材制品作門框、門扇骨架、門扇面板的防火門。
電控防火門和普通防火門的區別:
不同點:
應急及統計功能,系統可以自動在電腦上顯示出指定持卡人所處的物理位置,便于及時聯系。
發生火警等緊急情況時,電控防火門會自動打開,便于逃生,出入口也可以自動打開;當發生非法進出時,會自動報警。
|
| |
|
|
|
|
|
|